c'est bizarre Matt, mais moi, au contraire, je pense que qu'un offline est préférable à un inline :
1/ la courbe de tension en sortie d'un onduleur n'est pas sinusoïdale, elle ressemble à des crénaux, voir à des escaliers, avec un onduleur inline tu as ce signal en continu, beaucoup moins propre qu'un signal sinusoïdal du réseau EDF

2/ avec un inline les batteries sont sollicitées sans cesse, tu tires dessus et elles se rechargent en même temps, alors qu'avec un offline tu les maintient en charge sans tirer dessus et elles ne servent que lors de coupures, leur durée de vie doit s'en retrouver allongée.

effectivement avec un offline l'inconvénient est qu'il faut basculer d'une alimentation à l'autre mais les microcoupures sont généralement bien tolérés par les PC modernes
Reply With Quote
  #2  
Old 14-07-2005, 21:00
Matt Matt is offline
Super modérateur
1 Highscore
 
Join Date: 24-12-2002
Posts: 4,453
Les micro coupures sont bien tolérées, certe, mais les micro surtensions le sont déjà nettement moins (et c'est beaucoup plus courant que les coupures).
Et même si le signal ondulé est plus anguleux (c'est ni des crénaux, ni des escaliers mais une approximation de sinusoidale par une fonction linéaire par morceaux), il est meilleur que le signal EDF : amplitude et fréquence plus régulières, et c'est ça qui compte le plus pour le matériel. De plus, contrairement à une fonction en escalier, un fonction linéaire par morceau ne présente aucun saut de tension, et ce sont justement les sauts qui sont mauvais pour le matériel.
De plus, le signal des bons onduleurs est quasiment sinusoidal. En TP d'éléctonique, j'ai eu l'occasion d'étudier la réponse d'un oscillateur bas de gamme (donc sans doute bien moins bon que les circuits des onduleurs, qui de plus ne se limitent pas à un simple oscillateur) : avec un oscilloscope bas de gamme, la courbe apparait parfaitement sinusoidale, seuls les oscilliscopes haut de gamme permettent de déceller l'approximation linéaire.
Reply With Quote
  #3  
Old 14-07-2005, 21:16
childerik's Avatar
childerik childerik is offline
Freenaute endurci
 
Join Date: 19-10-2002
Location: Brest en Bretagne bretonnisante
Age: 52
Posts: 2,148
Mais le propre d'une alimentation de bonne qualité n'est-il pas d'avoir un intervalle de tolérance assez large sur les tensions d'entrée ?
__________________
Freebox V4 + Linksys WRT54G 2.0 + 3Com OfficeConnect Gigabit Switch 5 = réseau sans soucis :lick:
Reply With Quote
  #4  
Old 14-07-2005, 21:32
Matt Matt is offline
Super modérateur
1 Highscore
 
Join Date: 24-12-2002
Posts: 4,453
Ce qu'on entend par un bonne intervalle de tolérance, ça veut dire qu'elle peut encaisser des variations assez larges en entrée sans que ça se répercute en sortie.
Mais c'est pas pour autant qu'à long terme des irrégularités ne risquent pas de l'endommager.
Reply With Quote
  #5  
Old 14-07-2005, 23:36
shp13
Invité
 
Posts: n/a
donc d'après toi un inline est plus avantageux qu'un offline ?

quant à la durée de vie des batteries, tu en penses quoi ? parce que ça m'emm**derai un peu de lâcher 200€ maintenant alors que dans 2 ans les batteries les batteries seront peut-être foutues.
Reply With Quote
  #6  
Old 14-07-2005, 23:56
childerik's Avatar
childerik childerik is offline
Freenaute endurci
 
Join Date: 19-10-2002
Location: Brest en Bretagne bretonnisante
Age: 52
Posts: 2,148
Qui te dit que les batteries offline durent beaucoup plus longtemps ? J'ai cru comprendre sur HFR (un sujet lancé sur les MGE justement) que même offline, faut pas s'attendre à plus de 2 ans. Dans l'un ou dans l'autre cas, je ne m'attends pas à des miracles de longévité extrême des batteries.

Puis j'aimerais bien savoir s'il est vivement recommandé d'utiliser des batteries de remplacement du même constructeur ou pas. Juste pour une question de prix de remplacement.
__________________
Freebox V4 + Linksys WRT54G 2.0 + 3Com OfficeConnect Gigabit Switch 5 = réseau sans soucis :lick:
Reply With Quote
  #7  
Old 15-07-2005, 09:35
Matt Matt is offline
Super modérateur
1 Highscore
 
Join Date: 24-12-2002
Posts: 4,453
Pour ce qui est de la durée de vie des batteries, je ne sais pas si la différence est vraiment énorme entre les deux ...
En effet, le off-line a l'inconvénient de solliciter en permanence la batterie, mais le line-in a quand à lui l'inconvénient de stocker à long terme une batterie chargée à 100% : c'est très mauvais pour la durée de vie de la batterie, selon les technologies le niveau de charge idéal pour stockage se situe entre 50 et 80%.

Pour les batteries de remplacement, je pense pas que la différence soit énorme entre les batteries constructeur et les batteries compatibles. Peut-être que les batteries constructeurs sont de meilleur qualité et durent un peu plus longtemps, mais en tout cas, une chose est quasiment sûr, c'est que le signal de sortie de l'onduleur sera indépendant de la qualité de la batterie.
Reply With Quote
Reply

Bookmarks


Currently Active Users Viewing This Thread: 3 (0 members and 3 guests)
 

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Zoom Player 4.50 (Final) LeMoi Actualité 6 30-12-2006 11:52
MetaProducts Offline Explorer Pro/Enterprise 3.1 LeMoi Actualité 5 28-03-2004 13:08
Parasites dans le line in bargio Matériel 8 10-10-2003 17:01

All times are GMT +2. The time now is 10:18.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.